wstil> Разница температур - фактор, без вопросов. Но и стоимость нагрева и охлаждения тоже разнится.
А при чем тут стоимость? Ты платишь за прохладный ночной воздух, которым продувается дом? )))
wstil> Но собственным глазам я таки предпочитаю верить
значит чего-то не указано.
wstil> Частный дом, законсервированный на зиму. Недострой.
wstil> Ты ж учитывай размер теплопотерь. Он мал, и идет, в основном, через окна. Площадь остекления в РФ - не велика. Так что никакой фантастики.
Полностью нереально.
При отсутствии источников тепла внутри, температура сравняется уже через пару дней. Ну или сильно сблизится от перепада в 20+ градусов.
В плохо утепленном доме это произойдет уже через несколько часов. Не читал описания расконсервации Востока? Там домики тоже утепленные, и окон почти нет. А при отсутствии источников тепла температура сравняется с наружней уже через пару часов.
wstil> Ко всему прочему можно построить энергоэффективный дом, где даже в процессе эксплуатации теплопотери можно свести если не к нулю, то к очень малой величине.
Они будут малы, но это никак не относится к фантастике типа постоянного поддержания перепада температур неделями.
Самый идеальный теплоизолятор - сосуд дюара (ака 2 оболочки, разделенные вакуумом). В просторечии термос. Сколько времени в термосе чай остаётся горячим? Неделями? Или таки несколько часов и всё?
Bredonosec>> посчитай сам этот мизер )
wstil> В случае ангара мизер, в случае каменного дома - нет.
Воздух, надеюсь, откидываем уже?
Удельная теплоёмкость бетона - 0.88 кДж/кгК.
Допустим дом порядка 100 квадратов. Стандартные плиты перекрытий по 6 метров, допустим, 6*9 размерность, 54 кв внешнего, 50 внутреннего, 2 этажа, 30*3*2 = 180 м2 стены плюс под крышу 6*3/2 на 2 фасада - 18 метров2. Плюс цоколь полметра высотой - 15 квадратов. Крыша 2-скатная, площадь 76,4 м2.
при 20см бетонных стенах наружних (это 198 (пусть 200) м2), возьмем еще на внутренние 84 квадрата и ту же толщину 0,2. Да цоколь 15. Итого 300*0,2 = 60м3. Перекрытия 150м2 (пол цоколя, 2 потолка), пустотелые плиты - считаем по 5 см вещества. 7,5м3. Итого имеем 67,5м3 * плотность возьмем 2 тонны на куб, 135 тонн.
Запас тепла в нем при 20град. перепаде - 2376 кДж.
Считаем теплопотери. Мне лень считать, потому взял первую попавшуюся
программку
- Стены (15см каменной ваты +20см бетона) - 2337 Вт
- Окна (взял по 5 окон на этаж, стандартного размера 1420*1520) - 21,584м2, потери - 1813 Вт
- Потолок под неотапливаемым чердаком - 3494 Вт
- через пол над техническим подпольем - 250 Вт
- Инфильтрация -2587 Вт.
В сумме:
10481 Вт, 10,5Квт или килоджоулей в секунду.
2376/10,481 = 226,7 сек.
Понятно, что потери будут прогрессивно уменьшаться при снижении перепада, и реально процесс займет несколько часов, но про сохранение перепада на том же уровне неделями - полная фантастика. Ненаучная.
wstil> Никаких насосов. Просто поверхность земли. Она тоже греет/остужает, если поверхностно изолирована от запериметровой земли.
от земли изолируют. Потому что она холодит. Некомфортно в доме ходить по полу температурой в ноль, а неизолированный пол получается где-то такой.