RU GOGI #24.12.2012 13:29  @Non-conformist#24.12.2012 13:18
+
-
edit
 
Non-conformist> А без стендового МК - можно ли будет разбудить спящий борт, замкнув что-нибудь на шлейфе УАРТ? Я о реальном пуске, со стартового стола.
Можно, только надо RX бортового МК связать с какой-нибудь ножкой, на которой есть pinchange прерывание. Потому как вряд ли ты кнопкой сможешь отправить в МК какой-нибудь байт.
   17.017.0
UA Non-conformist #24.12.2012 13:32  @GOGI#24.12.2012 13:29
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

)) Я понял.

Ну, значит вроде как обо всём спросил, всё выяснил... Сейчас начерчу, о чём спросил - глядишь опять что-нибудь всплывёт.

Спасибо.
   
KZ Xan #24.12.2012 14:51  @Non-conformist#24.12.2012 12:38
+
-
edit
 

Xan

координатор

Xan>> Лучше около входа. Килоом сто.
Non-conformist> Это где?

Куда сигнал идёт.
На одном конце один вход, на другом другой.
Именно перед самой входной ножкой микрухи.
Ну и если страшно, то и около выходных ножек можно сотни ом (не кило) поставить.

Эстетика это всё! :)
   9.09.0
UA Non-conformist #24.12.2012 16:28  @Xan#24.12.2012 14:51
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Xan> Эстетика это всё! :)
Ну, не всё, а в таких делах примерно 50/50 для меня. )) В своей трудовой деятельности я довольно часто вынужден принимать некрасивые решения - и в эстетическом, а иногда даже и в техническом плане (работает - вот и ладно). Компенсирую это вынужденное насилие над собой своим хобби.

Спасибо за советы.
   
UA Non-conformist #24.12.2012 17:51  @Non-conformist#24.12.2012 16:28
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Нужна ли на стенде кнопка "RESET", или достаточно обычной RC-цепи для перезапуска при подаче питания?
   

SashaPro

аксакал

GOGI> Что хоть в ракете на 16 аналоговых каналов садить? Сейчас, кажется уже все датчики по цифре выдают данные.

Найдётся чего записывать. Можно, например, кучу светодиодов по корпусу установить в разных направлениях...
А что за датчики цифровые? Акселерометр, датчик давления? Они с встроенным АЦП? Дорогие поди?
   17.017.0
UA Non-conformist #25.12.2012 14:29  @SashaMaks#25.12.2012 01:29
+
-
edit
 
UA Non-conformist #25.12.2012 19:31  @Non-conformist#24.12.2012 17:51
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

GOGI, нужна ли будет на стенде кнопка "RESET" (для отладки?), или достаточно обычной RC-цепи для перезапуска при подаче питания? Развожу плату, надо бы определиться.
   
KZ Xan #25.12.2012 20:04  @Non-conformist#25.12.2012 19:31
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> GOGI, нужна ли будет на стенде кнопка "RESET" (для отладки?)

Никогда такой кнопки не делал.
Хотя иногда через внутрисхемный программатор (через комп) дёргаю сброс. Именно чтоб посмотреть, что при старте делает МК.
Но это можно делать и дёрганием питания.
   9.09.0
Non-conformist>> GOGI, нужна ли будет на стенде кнопка "RESET" (для отладки?)
Нет.
   17.017.0
UA Non-conformist #25.12.2012 20:54  @GOGI#25.12.2012 20:05
+
-
edit
 
UA Non-conformist #25.12.2012 23:56  @Non-conformist#25.12.2012 20:54
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Вот что получается с принципиальной схемой... Прошу глянуть, может чего забыл или ошибся.

Реализована двухплатная конфигурация.

"BASE BOARD" - плата, которая стационарно крепится к раме тестового кардана. К ней стационарно припаивается тензомост. Два PLS-10 (штырьки) по краям, по совместительству выполняющие роль механических фиксаторов.

"SHIELD BOARD" - одевается на стационарную плату как шилд на Ардуину, на два PBS-10 (гнёзда) по краям. Получается что-то типа флешки, съёмного носителя.

Питание на схему подаётся, когда платы состыкованы, через перемычку "PWRON".
Прикреплённые файлы:
 
   
Это сообщение редактировалось 26.12.2012 в 10:26
UA Non-conformist #26.12.2012 11:09  @Non-conformist#25.12.2012 23:56
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Non-conformist> Питание на схему подаётся, когда платы состыкованы, через перемычку "PWRON".
Тогда получается, что МК запитан напрямую от шестивольтовой батареи, а в ДШ написано, что питания можно давать максимум пять с половиной вольт.

Исправил, запитал МК с выхода пятивольтового стабилизатора. Ничего, что входной усилитель и МК запитаны от одного стабилизатора?
   
KZ Xan #26.12.2012 14:09  @Non-conformist#26.12.2012 11:09
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> Ничего, что входной усилитель и МК запитаны от одного стабилизатора?

У меня работало.
Но там МК ничего с большой силой не дёргал. Плата только измерительная, не управлятельная.
Светодиодами можно мигать, не мешает.
   9.09.0
UA Non-conformist #26.12.2012 15:03  @Xan#26.12.2012 14:09
+
-
edit
 
UA Non-conformist #27.12.2012 01:15  @Non-conformist#26.12.2012 15:03
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

От устройства на мост УАРТ-УСБ нужно четыре провода: TXD, RXD, VCC, GND. Чтобы при подключении к компу устройство запитывалось через мост от УСБ. Я правильно понимаю?
   
UA Non-conformist #27.12.2012 01:38  @Non-conformist#27.12.2012 01:15
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

И ещё вопрос: резисторы 100К в линиях RXD, TXD - они где должны стоять? В устройстве - возле ножки МК "RXD". И возле ножки МК "TXD"? Или ближе к приёмнику (RXD) - к мосту, получается?
   
KZ Xan #27.12.2012 09:31  @Non-conformist#27.12.2012 01:38
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> И ещё вопрос: резисторы 100К в линиях RXD, TXD - они где должны стоять?

Сначала у вЫхода ставится резистор омов сто;
потом сигнал идёт по длинному проводу;
потом перед самым входом резистор 100 кил.

То есть, зависит от направления сигнала.

Non-conformist> От устройства на мост УАРТ-УСБ нужно четыре провода: TXD, RXD, VCC, GND. Чтобы при подключении к компу устройство запитывалось через мост от УСБ. Я правильно понимаю?

Для питания достаточно только земли и Vcc. Данных не нужны.
   9.09.0
UA Non-conformist #27.12.2012 11:08  @Xan#27.12.2012 09:31
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Non-conformist>> И ещё вопрос: резисторы 100К в линиях RXD, TXD - они где должны стоять?
Xan> Сначала у вЫхода ставится резистор омов сто;
А где считается "выход" со стороны компа - в том случае, когда устройство подключено к компу через мост УАРТ-УСБ? На УАРТовском разъёме моста?

Xan> потом сигнал идёт по длинному проводу;
В рабочем режиме длина проводов УАРТ у меня порядка 300 мм. В режиме слива данных в комп - 200 мм. Имею целью не подавление нежелательных процессов в длинных проводах, а обеспечение безопасной "горячей" коммутации, т.е. коммутации УАРТа при поданном на устройство питании. Как фулпруф, на всякий случай.

Xan> потом перед самым входом резистор 100 кил. То есть, зависит от направления сигнала.
Понял.

Xan> Для питания достаточно только земли и Vcc. Данные не нужны.
Ну, это я уже смекнул, хе-хе. Я просто уточнял, сколько и каких проводов нужно, чтобы данные сливались из устройства в комп, и при этом чтобы устройство было запитано от УСБ.
   
KZ Xan #27.12.2012 12:37  @Non-conformist#27.12.2012 11:08
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> А где считается "выход"?

Та нога, которая активно дёргает провод, та и выход.
Tx и Rx направлены в разные стороны, соответственно и выходы с разных концов.
То, что у МК Tx, то выход, у него 100 ом.
А то, что у МК Rx, то вход, у него сотня кил.

Non-conformist> В рабочем режиме длина проводов УАРТ у меня порядка 300 мм.

Если рядом нет источника помех, это вообще не считается! :)
Но 100 кил всё равно надо ставить (если ставить, а можно и не ставить) около входа микрухи.

Non-conformist> Как фулпруф, на всякий случай.

Ну, тут от количества имеющейся паранойи зависит!!! :D
   9.09.0
UA Non-conformist #27.12.2012 16:20  @Xan#27.12.2012 12:37
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Xan> Если рядом нет источника помех, это вообще не считается! :)
Ну источник-то как раз предполагается, два актуатора. Щёточные коллекторные моторы постоянного тока, 14 В, где-то 5А в импульсе. Может лучше экранированный УАРТ-кабель надо...

Xan> Но 100 кил всё равно надо ставить (если ставить, а можно и не ставить) около входа микрухи.
Ещё раз: сто ом возле ноги TXD МК, и такие же сто ом возле ноги TXD УСБ-УАРТ моста (при сливе в комп), и такие же сто ом возле ноги TXD бортового МК (при прожиге). А стокилоомные резисторы, соответственно, возле приёмных ног RXD (ReceiveData).

Xan> Ну, тут от количества имеющейся паранойи зависит!!! :D
Тут паранойя зачем - чем её больше, тем имхо больше вероятность получить хоть какие-то вменяемые данные с первого прожига. Хотя бы профиль тяги. И нообород. ))
   
RU Бывший генералиссимус #27.12.2012 17:09  @Non-conformist#27.12.2012 16:20
+
-
edit
 
Xan>> Но 100 кил всё равно надо ставить (если ставить, а можно и не ставить) около входа микрухи.
Не знаю, мне 100 кОм резисторы всё равно кажутся контрпродуктивными... Я понимаю, что кмоп-входы имеют сопротивление порядка десятков МОм, но даже встроенная подтяжка - это 100 кОм, и тогда до "земли" не дотянуть.

Non-conformist> Тут паранойя зачем - чем её больше, тем имхо больше вероятность получить хоть какие-то вменяемые данные с первого прожига. Хотя бы профиль тяги. И нообород. ))

Перебдеть тоже может случиться. Хотя, в общем случае, недобдеть хуже.
   9.09.0
KZ Xan #27.12.2012 18:16  @Бывший генералиссимус#27.12.2012 17:09
+
-
edit
 

Xan

координатор

Б.г.> Не знаю, мне 100 кОм резисторы всё равно кажутся контрпродуктивными... Я понимаю, что кмоп-входы имеют сопротивление порядка десятков МОм, но даже встроенная подтяжка - это 100 кОм, и тогда до "земли" не дотянуть.

Ну какие десятки мегом?! Там порядка гига.
Против подтяжки 100 кил, конечно, не выдюжит! :)
Но без подтяжки всякие задержки-генераторы отлично получаются. Именно на ёмкости входов. Она вполне стабильная.
   9.09.0
UA Non-conformist #05.01.2013 22:30  @Non-conformist#27.12.2012 16:20
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Добрался наконец до приехавших весов.

Разобрал. Просто на плоскую поверхность прилепить датчики не получится - с "опорной" стороны они сами чисто плоские, без фрезеровки под прогиб балки, видимо максимально удешевлённые. На площадке нужно будет или фрезеровать канавку, или лепить к ней две пластинки, на которые уже опирать датчик.

Порадовала плата - "китаем" в нашем традиционном понимании и не пахнет. Всё, господа, наверное уже кончился "тот" "кетай". Всё вполне себе на уровне: пайка, металлизация, маска, обозначения, печать...

Из датчиков выходит по ТРИ провода (полумост?): красный, чёрный и белый. Порадовала длина - миллиметров по 350, может даже и надставлять не придётся...
   
AD Реклама Google — средство выживания форумов :)
UA Non-conformist #05.01.2013 22:43  @Non-conformist#05.01.2013 22:30
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

На плате - закапанный каплей компаунда МК, и в углу память 24C02. Посмотрел ДШ - по разводке распиновка совпадает (т.е. получается именно память, и именно 24С02): как минимум правильные ноги земли и девайс-аддрессов заземлены (чип памяти один на плате).

Три кондючка, пяток резисторов и транзистор на маленькую аккуратную пищалку в красивом корпусе-таблеточке... Вот и все весы. Ну, ещё ЖК приклеен липким шлейфом. И всё как-то... Уж очень аккуратно...

Нет, ребята, кончился "тот" "КЕТАЙ"...
   