timochka>>Чудес в жизни не бывает!!! Или ты торгуешь батареями в нулевым внутр. сопротивлением? На РЕАЛЬНЫХ батареях и проводах больше 50 % мощности не передашь. Если не веришь расчитай сам.Pеtr>Я в электроэнергетике работаю . Так что про идеал 50 % не надо. Нас за 3% потерь убьют. Давайте Ваши расчеты, я их убивать буду. I(Rн) = E / (Rвн + Rн) (1) где Rвн - внутр сопротивление источника, Rн - сопротивление нагрузки.
Wполн = E * I (2)
Wполезн = Rн * I * I (3)
из (1) и (3) =>
Wполезн(Rн) = Rн * (E / (Rвн + Rн))
2 (4)
Ищем максимум функции Wполезн(Rн), для этого решаем уравнение:
dWполезн / dRн = 0 (5)
Экстремумы при Rн = 0, Rн = Rвн, Rн = бесконечность.
При Rн = Rвн, получаем:
I = E / 2Rвн (6)
Wполн = (E
2) / 2Rвн (7)
Wполезн = (E
2) / 4Rвн (8)
КПД = Wполезн / Wполн = 0.5 (9)
Pеtr>Кстати, источник напряжения с отрицательным внутренним сопротивлением совсем не новость или редкость - все качественные усилители низкой частоты как раз ими являются . Можно считать источником с нулевым сопротивлением конденсатор при разряде, а учитывая, что они и накопителями работают - поэтому "машинки" на них и построены... Я потому в начале постинга и предлагал использовать батарейную фотовспышку или фотоаппарат-мыльницу.
Источник не батарея, его самого еще питать нужно.
А кондер я не хочу использовать. Бьется больно
, и высокое любит через трещины в изоляции на землю стекать. До и, не дай бог, по влажному корпусу на электронику в ракете пробьет - писец котенку. Энергерика у кондера хорошая, но остальное меня пугает.
Pеtr>Не новость! (См. выше). Нет, не тот показатель! (См. выше). Я пользую Schaltanlagen, 9 auflage, ABB. Там замечательная номограмма - приложил линеечку к сечению и длине вот тебе сопротивление. Или наоборот. И номограмма дана не к электротехнической меди, а к проводам, т.е. она дополнительно учитывает изменение структуры металла при волочении. А Ваше значение для электротехнической меди только нечистоту меди показывает, без учета изменения кристаллической структуры при волочении.
Я же говорю кабель обычно выбирают проще. Я не говорю что таблица бесполезна, но или у прикидок через удельное сопротивление точности хватает, или выбор кабеля происходит по более другим критериям.
timochka>>Для этого надо было мерять 2-мя приборами одновременно! Чтобы знать ток и напряжение под нагрузкой. А нафига. Мне посчитать не в лом.Pеtr>Нет. Одним универсальным прибором. Просто сначала ток, потом напряжение или наоборот.
Тогда 2 раза мерять, а мне лениво. Лучше 7 раз мозгами поработать, чем 1 раз руками
timochka>>А большой импульсный ток это на твоих ИДЕАЛЬНЫХ проводах будет!Pеtr>Нет. Ток у Вас равен Е (для простоты напряжение холостого хода батареи)/Rвн.бат.+Rпров.+Rзап. Т.е. при идеальной батарее, запале в 20 Ом и замене проводов 5 Ом на идеальные ток увеличится всего в (Rпров.+Rзап.)/Rзап.=(5+20)/20=1,25 раз (всего), а при неидеальной батарее еще меньше.
При неидеальной батарее Rвн.бат. = 5 ом, Rпров. = 5 ом, Rзап = 20 ом. Iреальн = E / 30 ом. Iкз = E / 5 ом. Т.е. 6 раз разницы. Для оптимального запала Rзап = 10 ом. Iреальн = E / 20 ом. Т.е. 4 раза.
Вот я и мерял сопротивление батареи при токе близком к Iреальн.