Capt(N)>>> .... вещество указанное в таблице "Классы токсичности (опасности) химических веществ по ГОСТ" как "мало опасное" можно назвать "не опасным"? Да или Нет, более слов не надо.
Wyvern-2>> В отношении ОСТРОГО отравления - да.
Capt(N)> опять выкручиваетесь :D а неОСТРОГО ? 4 класс "мало опасный" это как "немножко беременна"?
Фреон может быть токсичен ХРОНИЧЕСКИ - это значит БАЛЬШОЙ промежуток времени действия - обычно минимум дни, чаще месяцы и годы.

Capt(N)> про фреон "Не представляет опасность на открытом воздухе. В больших концентрациях опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Соприкосновение с жидкостью вызывает обморожение. При соприкосновении с огнем выделяет ядовитые газы."

Фреонов масса, и они очень разные. Про применяемые в системах пожаротушения пишут:
_____________________________
Используемые в системах хладоны по (НПБ 88-2001*) малотоксичны и не проявляют выраженной картины интоксикации. По токсикокинетике хладоны аналогичны инертным газам Лишь при длительном ингаляционном воздействии низких концентраций хладоны могут оказывать неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную системы, легкие. При ингаляционном воздействии высоких концентраций хладонов токсический эффект - кислородное голодание развивается в результате вытеснения кислорода ....
Раздражающий эффект фреонов выражен очень слабо. Даже при закапывании в глаза кролику раздражение быстро проходит. Но в силу быстрой испаряемости веществ может возникнуть "обморожение" (пузыри, некроз).(1)
_____________________________

Ник
   6.06.0

Bell

аксакал
★★☆
Блин... НИК!!!
Фреонов ака фторуглеродов - ХРЕНОВА ТУЧА всяких разных! И все они различаются по физическим и химическим свойствам!
Тут разговор идет конкретно о ХЛАДОНЕ-114В2. У него есть строго конкретная формула, строго конкретные свойства, строго конкретное физиологическое действие.

Ник! Ну нефиг нам нам рассказывать про все другие фреоны!
   2.0.0.172.0.0.17
+
-
edit
 

unkAlien

втянувшийся

Насчет компьютерных интерфейсов. По работе близко взаимодействуем с АСУ ТП на электростанциях. Обычных тепловых, не атомных. Зачастую основными механизмами можно управлять "с помощью мышки". Т.е. некто на щите управления может например щелкнуть на экране "открыть клапан А" и он откроется без участия людей. При необходимости его всегда можно открыть и закрыть вручную. Почему нельзя применить такую же систему на лодках? Уровень ответственности думаю сравним...

P.S. Кстати, иногда эти системы включены в локальную сеть, и в принципе некоторое время стацией можно управлять например через VPN. С вооружением думаю так делать не стоит. :-D
   1.5.0.61.5.0.6

Capt(N)

Старожил
★★★★★
Bell> Блин... НИК!!!
Bell> Фреонов ака фторуглеродов - ХРЕНОВА ТУЧА всяких разных! И все они различаются по физическим и химическим свойствам!
Bell> Тут разговор идет конкретно о ХЛАДОНЕ-114В2. У него есть строго конкретная формула, строго конкретные свойства, строго конкретное физиологическое действие.
Bell> Ник! Ну нефиг нам нам рассказывать про все другие фреоны!
+1

 

Для тебя, НИК
Хладон 114В2 (фреон 114В2, 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан, 1,2- дибромтетрафторэтан, R-114В2). Химпэк – поставщик химического сырья на выгодных условиях.
ХЛАДОН 114В2 (ФРЕОН 114В2, 1,1,2,2-ТЕТРАФТОРДИБРОМЭТАН, 1,2- ДИБРОМТЕТРАФТОРЭТАН, R-114В2) ГОСТ 15899-93

Требования безопасности



Опасность для человекаВозможен смертельный исход!
 Опасен при вдыхании (общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, тошнота, рвота, покраснение лица, расширение зрачков), попадании на кожу (ожог с образованием пузырей), в глаза (слезотечие, резь).
   7.07.0
+
-
edit
 

URI 45

втянувшийся

unkAlien> Насчет компьютерных интерфейсов. По работе близко взаимодействуем с АСУ ТП на электростанциях. Обычных тепловых, не атомных. Зачастую основными механизмами можно управлять "с помощью мышки". Т.е. некто на щите управления может например щелкнуть на экране "открыть клапан А" и он откроется без участия людей. При необходимости его всегда можно открыть и закрыть вручную. Почему нельзя применить такую же систему на лодках? Уровень ответственности думаю сравним...
unkAlien> P.S. Кстати, иногда эти системы включены в локальную сеть, и в принципе некоторое время стацией можно управлять например через VPN. С вооружением думаю так делать не стоит. :-D
Обстановочка немножко не та!! Когданебудь присудствовал хотябы на учениях по АВАРИЙНОЙ ТРЕВОГЕ?
   7.07.0
+
-
edit
 

unkAlien

втянувшийся

URI 45> Обстановочка немножко не та!! Когданебудь присудствовал хотябы на учениях по АВАРИЙНОЙ ТРЕВОГЕ?

Нет, не присутствовал. Сугубо штатский человек :-)
   1.5.0.61.5.0.6
+
-
edit
 

URI 45

втянувшийся

unkAlien> URI 45> Обстановочка немножко не та!! Когданебудь присудствовал хотябы на учениях по АВАРИЙНОЙ ТРЕВОГЕ?
unkAlien> Нет, не присутствовал. Сугубо штатский человек :-)
Я понял. Не получится там мышью работать.
   7.07.0
RU тащторанга-01 #12.11.2008 19:45
+
-
edit
 
Вот мужик на Биглере пишет, как он себя "чувствовал" когда ОХТ (надводный аналог ЛОХ) на "Славе" так же несанкционированно в погреб сработал:
==Мне удалось вытащить своего товарища, комбата С300, Игоря Сухопяткина и вторым заходом одного из его матросов, прибалта Янаускаса из агрегатной 29. Так вот, когда я подавал этого матросика наверх в люк следующей палубы, то через нижнюю часть лицевой маски противогаза хлебнул этой фреоновой смеси. Эффект был мгновенный, руки сами опустились вниз. Очухавшись, стал снова поднимать этого голого и скользкого как налим бойца, но старался больше круто не задирать голову. Если б пришлось хватануть больше этой дьявольской смеси, то пришлось бы вытаскивать из низов уже два тела.==
Будем еще рассуждать про нетоксичность фреонов?
   7.07.0
Это сообщение редактировалось 12.11.2008 в 19:51
+
-
edit
 

Wyvern-2

координатор
★★★★★
Capt(N)> Для тебя, НИК
Capt(N)> Хладон 114В2 (фреон 114В2, 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан, 1,2- дибромтетрафторэтан, R-114В2). Химпэк – поставщик химического сырья на выгодных условиях.
Capt(N)> ХЛАДОН 114В2 (ФРЕОН 114В2, 1,1,2,2-ТЕТРАФТОРДИБРОМЭТАН, 1,2- ДИБРОМТЕТРАФТОРЭТАН, R-114В2) ГОСТ 15899-93

Capt(N)> Требования безопасности: 
Capt(N)>
Опасность для человекаВозможен смертельный исход!
Capt(N)>
 Опасен при вдыхании (общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, тошнота, рвота, покраснение лица, расширение зрачков), попадании на кожу (ожог с образованием пузырей), в глаза (слезотечие, резь).


Согласен. В других источника немного по другому:
Хладон 114В2 относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005.

При нормальных условиях хладон 114В2 является малотоксичным стабильным веществом, при температурах выше 400 °С разлагается с образованием высокотоксичных продуктов [фтористого водорода: ПДК - 0,5/0,1 мг/м3 (максимальная/среднесменная) класс опасности I по ГОСТ 12.1.005; фторбромфосгена].

1.4.5. Предельно допустимая концентрация хладона 114В2 в воздухе рабочей зоны производственных помещений 1000 мг/м3. В концентрациях, превышающих ПДК, хладон 114В2 обладает наркотическим действием , кумулятивными свойствами не обладает. В воздухе и сточных водах не образует дополнительных вредных веществ

ИнПК | Продукция | Справочные данные по хладагентам ( хладон или фреон ) | Хладон - 114

Марки фреонов , обозначения хладонов по ГОСТ или ТУ , химические описания и термины , физико-химические свойства хладагентов , сферы примения в промышленности , марки озонобезопасных фреонов

// www.inpo-ltd.ru
 

Может поэтому и уснули/непроснулись?

Ник
   6.06.0
MD Wyvern-2 #12.11.2008 19:59  @Wyvern-2#12.11.2008 19:54
+
-
edit
 

Wyvern-2

координатор
★★★★★
Ндддаааа...век живи-век учись...и дураком помрешь.

__________________________________
Следует, однако, отметить, что в России (СССР) более широкое применение получил другой эффективный ингибитор горения - хладон 114В2. В отличие от иных галогенсодержащих пожаротушащих веществ хладон 114В2 при нормальных условиях представляет собой тяжелую бесцветную жидкость со специфическим запахом. Как указано в ГОСТ 15899-93, он является стабильным малотоксичным веществом. Предельно допустимая концентрация его паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 1000 мг · м-3.

В сравнении с хладоном 13В1 хладон 114В2 обладает более выраженным токсическим действием При кратковременной (15 мин) экспозиции его смертельные концентрации для животных находятся в диапазоне 7,5 - 11,5 % об. В концентрации, превышающей огнетушащую (2 % об.) в 1,3 раза, он обусловливает потерю двигательной способности у 50 % подопытных животных. У обезьян зарегистрированы нарушения координации движений в опытах, когда концентрации хладона были ниже огнетушащей.

Из документа, представленного Италией в Международную организацию по стандартизации, известно, что хладон 114В2 вызывал нарушения функционального состояния центральной нервной системы человека уже в концентрации 0,22 %. После 3 мин пребывания в среде, содержащей 1 % огнетушащего вещества, отмечено побледнение лица и замедление реакций. При концентрации 3 % испытуемый потерял сознание через 1 мин 40 с , а один из принимавших участие в выносе пострадавшего, неожиданно скончался , находясь уже за пределами опасной зоны. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от остановки сердца и объяснялась повышенной индивидуальной чувствительностью к хладону 114В2
__________________________________



Ник
   6.06.0
MD Wyvern-2 #12.11.2008 20:03  @Wyvern-2#12.11.2008 19:59
+
-
edit
 

Wyvern-2

координатор
★★★★★
Там же: http://stroy.dbases.ru/Data1/47/47810/index.htm
Средняя смертельная концентрация, мг · м3 для 114В2 составляет 300000 - 482000, т.е. от 300 до 482 граммов на кубометр. На Нерпе вылилось 120 кг хладона, соотвественно этого хватило бы (при 300грамм на куб) на 400 кубов - по-моему как раз на отсек
%(

Ник
P.S. Понятно почему пожарник ввел меня (и себя в заблуждение) - оказывается в Молдове к применению в автоматических системах пожаротушения допущен только элегаз , 218 и итальянский 13В1. 114В2 просто не указывается, а у пожарников что "не разрешенно -то запрещенно"
   6.06.0
Это сообщение редактировалось 12.11.2008 в 20:09
+
-
edit
 

Capt(N)

Старожил
★★★★★
Wyvern-2> Ндддаааа...век живи-век учись...и дураком помрешь.
Ник, не умирай! :) Без тебя А-база, не база...

з.ы. ИМХО, теперь весь этот спор вокруг «химии» можно закончить и вернуться к причинам и последствиям этого ЧП для ВМФ.
з.з.ы.Или может быть чуть позже, после 14 ноября... :(
   7.07.0

mach

новичок
Читаю, всё что пишут, и диву даюсь. У нас все проблемы с тем какой фреон и как его применяют. (комп или человек). Поэтому люди и погибли. И дальше может быть хуже. Тфу тфу тфу через левое. Думаю индусы, полагаясь на наш богатый опыт, ничего не требовали. Это наши им втюхивали (промышленность), чтобы больше денег отработать. Все новы корабли (Лада, Стерегущий) сплошнй недодел (кстати других новых нет, и этим лет строительства много). Беда уже системная, а 20 человек погибли глупо, что страшно. Нет на флоте чувства ж. Это диагноз. Принимал пл из завода, и хватоло сил во время бить дуракам по рукам. А если теперь ничего не боятся и офицеры гибнут во сне, то на кой нужен такой флот. Извините за резкость, но не сдержался. Не представляюсь, но офицер и пдводник.
   7.07.0
RU тащторанга-01 #12.11.2008 20:14
+
-
edit
 
Так, разобрались, хладон ядовит.
Едем дальше, при срабатывание ЛОХ в отсеке всё должно звенеть и вопить, не звонило и не вопило, значит вопрос всё-таки к промышленности - почему?
   7.07.0
MD Wyvern-2 #12.11.2008 20:22  @тащторанга-01#12.11.2008 20:14
+
-
edit
 

Wyvern-2

координатор
★★★★★
тащторанга-01> Так, разобрались, хладон ядовит.

Никак внутренне не могу согласиться с конструкторами использующими такой газ ...а они тем не менее правы %(

Смертельная концентрация хладона в воздухе - 300грамм на куб, а угарного газа к примеру - всего лишь 1,16 грамм на куб, а окиси азота и того меньше, 114В2 - самый эффективный агент -пожаротушащая концентрация всего 2%об, а у 13В1 - 5%, у элегаза - 18%об....
Так, что они правы. И если поставили автоматику - то же правы. Не потушенный вовремя пожар все же много опасней...

Вообщем причина видимо все же классическая - бардак %(

Ник
   6.06.0
RU Denis KA #12.11.2008 20:25  @тащторанга-01#12.11.2008 20:14
+
-
edit
 

Denis KA

аксакал

тащторанга-01> Так, разобрались, хладон ядовит.
тащторанга-01> Едем дальше, при срабатывание ЛОХ в отсеке всё должно звенеть и вопить, не звонило и не вопило, значит вопрос всё-таки к промышленности - почему?

Потому что ревуны паклей забивают, чтобы спать не мешали.
   6.06.0
RU тащторанга-01 #12.11.2008 20:28  @Denis KA#12.11.2008 20:25
+
-
edit
 
тащторанга-01>> Едем дальше, при срабатывание ЛОХ в отсеке всё должно звенеть и вопить, не звонило и не вопило, значит вопрос всё-таки к промышленности - почему?
D.K.> Потому что ревуны паклей забивают, чтобы спать не мешали.
В Центральном тоже ничего не звенело, там то не спят, по крайней мере в наглую. Только когда сами запах почуствовали дали команду.
   7.07.0
RU Denis KA #12.11.2008 20:33  @тащторанга-01#12.11.2008 20:28
+
-
edit
 

Denis KA

аксакал

тащторанга-01> В Центральном тоже ничего не звенело, там то не спят, по крайней мере в наглую. Только когда сами запах почуствовали дали команду.

Какой запах ? ЦП первыми на голову потоки фреона должны были получить.
   6.06.0
+
-
edit
 

URI 45

втянувшийся

Меня всетаки интересует физика. два вапроса 1- НА АПЛ НЕРПА стоит ЛОХ которй срабатывает в автомате? (ПО T либо загазованности) 2- точная схема действий ВИМа на Молибдене при подаче ЛОХ?Если можно без домыслов лучше конкретику.
   7.07.0
RU тащторанга-01 #12.11.2008 22:10  @Denis KA#12.11.2008 20:33
+
-
edit
 
D.K.> Какой запах ? ЦП первыми на голову потоки фреона должны были получить.

Мало ли чего льется :)
   

userg

старожил
★★★
U.4.> Меня всетаки интересует физика. два вапроса 1- НА АПЛ НЕРПА стоит ЛОХ которй срабатывает в автомате? (ПО T либо загазованности) 2- точная схема действий ВИМа на Молибдене при подаче ЛОХ?Если можно без домыслов лучше конкретику.

Цитата:"Так, в петербургском конструкторском бюро морского машиностроения "Малахит", где разрабатывался проект "Нерпы" и при участии сотрудников которого на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре велась постройка субмарины, корреспондента "Газеты" заверили, что подлодка не была оснащена автоматической системой пожаротушения.

"Эту систему (используемую на "Нерпе". - "Газета") мы устанавливаем на лодках уже 30 лет, - сообщил гендиректор КБ Владимир Пялов. - Она отработана и всем понятна. К ее работе нареканий не было".

Эту информацию "Газете" вчера подтвердили и источники в сдаточной команде Амурского судостроительного завода, проводившие ходовые испытания К-152. По словам специалистов, химическая система пожаротушения не включалась автоматически, а могла приводиться в действие только после ряда последовательных действий членов экипажа.

Между тем совсем иные данные привел вчера на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. По его словам, на субмарине была смонтирована новейшая система пожаротушения, сигнал на которую подается через компьютер. "По данным расследования, вмешательства человека в систему не обнаружено", - подчеркнул глава региона. При этом Виктор Ишаев особо отметил, что автоматизированная система пожаротушения, сработавшая на "Нерпе", ранее нигде не применялась. Отдельно губернатор указал, что трагический инцидент на К-152 не должен отразиться на репутации Амурского судостроительного завода, так как систему устанавливали некие контрагенты завода."
Видимо версию про автоматику запустили политики на всякий случай, для прикрытия кой-чего.
   6.06.0
+
-
edit
 

Wyvern-2

координатор
★★★★★
U.4.>> Меня всетаки интересует физика. два вапроса 1- НА АПЛ НЕРПА стоит ЛОХ которй срабатывает в автомате?
Да в принципе - БЕЗ РАЗНИЦЫ Если ручная - есть кого наказать. Если автомат - то накажут тех, кто ее конструировал/делал/устанавливал/испытывал

А так: в принципе - по очень большому счету, лучше если система срабатывает ложно, чем НЕ СРАБАТЫВАЕТ во время пожара. Как ни печально. Но в любом случае такая система изначально сделана так, что бы убивать незащищенных людей - люди просто вааще в расчет не принимаются и это правильно - ударная АПЛ изначально не школьный автобус, а кто не спрятался, ЛОХ не виноват.
А вот тех кто допустил бардак из за которого кто то не успел надеть СИЗ к ногтю надо взять всенепременнейше и архистрого. Дабы в будущем не повадно было ндо флот восстанавливать и начинать надо с мозгов

Ник
   2.0.0.172.0.0.17
RU Илия #12.11.2008 23:30  @тащторанга-01#12.11.2008 19:08
+
-
edit
 

Илия

аксакал

U.4.>> Люди!!!!! разъясните бестолковому на Молибдене работают мышью?
тащторанга-01> На нормальном Молибдене нет, но это Молибден-И, чего там индусы захотели?

Сам эту систему (Молибден-И) не изучал, но знаю, что там управление происходит главным образом с монитора (не совсем мышкой в гиперссылки, но что-то около) и есть, все таки, канал автоматического формирования сигнала на срабатывание ЛОХ.
   6.06.0
+
-
edit
 

bozman

втянувшийся

Что-то я не пойму.что мы обсуждаем??Ну прямо химический форум какой-то!Может начинать надо от простого.как нас в школе учили?С предохранителя?Покурил кто-то в отсеке.вот и пошел процесс. Нерпу примут с потрохами - Газета.Ru
   
UA Slavutich #12.11.2008 23:52
+
-
edit
 

Slavutich

втянувшийся

Похоже, сегодняшний день принес два ответа:
1. Никаких испытаний/тренировок не было (начхим спал).
2. Сработка из-за сбоя автоматики - скорее всего неправда.
   6.06.0